Limitaciones y mejora sobre que la válvula de expansión termodinámico ajusta el grado de calor exorbitante.

  类型:guía para solucionar problemas   日期:2014-11-18  分享:
   

    El grado de calor exorbitante de aspiración del compresor del sistema de refrigeración es un parámetro que se ignora con frecuncia en diseño, ajuste, mantenimiento. Pero es importante en el trabajo actual del sistema. En el texto hablemos cómo examina y ajusta el grado de calor exorbitante, las funciones d el grado de calor exorbitante, limitaciones de válvula de expansión y las mejoras técnicas. 


   

    Para la válvula de expansión termodinámica, el grado de calor exorbitante se refiere la diferencia de temperatura de vapor entre el lado de presión baja y la pelota de siento de temparatura. Generalmente, el sistema trabaja con el grado de calor exorbitante de 10°F5.6℃). el aumento conducirá que el envaporador sufre hambre, lo significa que solo alguna parte del envaporador tiene refrigerante. Para el envaporador, cuando el sistema funciona el cambio de temperatura de la pelota de siento de temparatura es menor y el grado de calor exorbitante es mejor. El valor mejor d el grado de calor exorbitante se llama el punto de MSS, se refiere el signal menor y estable, también refleja la capacidad de envaporador y de válvula termodinámica.

    Cuando la carga del sistema cambia mucho o la válvula de expansión termodinámica no correspuede al sistema, la eficiencia del compresor bajará, incluso su vida será reducida. Pueden instalar una válvula de solenoide, cuando la carga del sistema baja o sube mucho, abrir la válvula para ajustar el sistema. En el ajuste si el valor de la válvula de expansión termodinámica es tan bajo que no cubre el sistema, puede abrir la válvula para mejorar el efecto de refrigeración.El grado de calor exorbitante es el desnivel, cuando la presión es menor que este valor, la válvula de expansión termodinámica reduce la área de tubería disminuyendo el refrigerante; en caso contrario, la amplia.

    Modos de determinar el grado de calor exorbitante:

    1.    medir la temperatura de pared de tubo en la pelota de siento de temparatura TXV.

    2.    Sacar muestra de presión de absorción neumática del compresor.

    3.    Calcular el disnivel de presión entre la pelota de sentito de temperatura y válvula de aguja en la cubería de aspiración neumática;

    4.    Adicionar las dos presiones de lo tercero con una presión atmosférico normal local, y calcular la temperatura saturada correspondiente a este valor saturado.

    5.    El disnivel entre la temperatura de aspiración neumática en la pelota de sentido de temperatura y el valor saturado.

    Notas: el valor verdadero del grado de calor exorbitante debe está entre 5.6~8.3℃(segun los datos de LIEBERT-PEX. Por eso, examinar y ajustar corretamente el grado de calor exorbitante prolongar la vida de máquina y elevar la eficiencia de refrigeración.